gaoyuanfan
級別: *
![]() |
我使用臺達的SS系列PLC,擴展了一個04PT的溫度模塊,直接用線連接PT100溫度傳感器,程序上用了一秒更新一次顯示,結果顯示波動挺大的,請教高手怎么解決,有沒有人用過的好的方法介紹一下,感謝 |
---|---|
|
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
![]() |
軟件上,可以取連續幾次溫度的均值用于顯示。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ydp
級別: *
![]() |
你的PLC是否參與控制,是否用電磁加熱方式,控制不當也會有溫度顯示波動,程序上可用位掃描方法。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
![]() |
實際PT100得到的溫度是否波動大,如果實際溫度波動大,顯示就是正常,如果只是顯示波動,取均值較好,本身也是有設置的,手冊上有介紹的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xghtj
級別: *
![]() |
顯示應該是真實的,可能是算法有問題導致的溫度沒有控制住 |
---|---|
|
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
![]() |
電磁干擾也會造成采樣值的波動。 |
|
---|---|---|
|