mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
請教各位師傅: 我現有三菱Q02CPU的PLC用QJ71C24N串行通信模塊的RS232通訊口與威綸MT506MV人機聯機,在PLC開關1中設置的參數是546H,開關2設置的是7H,開關3、4、5都是0H。連接線按照威綸人機手冊連接的。 開關1中詳細參數是: 動作設置:獨立; 開關2中的參數是: 數據位:8; 通信協議置:雙向協議。 奇偶位:有; 奇偶校驗:奇; 停止位:1; 總數校驗代碼:無; 運行中寫入:允許; 設置變更:禁止; 通信速度:9600。 請問各位師傅,我的參數設置對嗎?????????????????? 以上的參數設置PLC和人機不能通信。求各位師傅指點。謝謝。!有點急。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
你搞個MC協議,威綸能認出來嗎? 注:手冊上注明不設協議,C24那就對應無協議通訊。 [ 此帖被daizhi在2009-08-25 17:20重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
非常感謝2樓的好心人....我把開關2的參數設成無順序通信協議就行了。 終于解決問題了,再一次感謝。! |
---|---|
|
mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
同時感謝一下站長,給我們提供了這么好的交流平臺! 大家多互相交流。!共同為祖國的工控事業奮斗。 |
---|---|
|
mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
請大家幫我分析一下?br /> 前兩天QJ71C24N與威綸MT506MV人機通信都試通了,現在又不行了,是怎么回事呀???????????????????????????? 參數又沒有改變。還是同一條通信線。真是郁悶。謝謝了。 |
---|---|
|