kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN 用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。 我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。 ![]() ![]() ![]() 錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝! [ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ] |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() 不知這個電纜能用嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝謝大家啦!大家說的都很有道理,我現在叫公司去申購電纜了,如果用新的電纜可以通信的話,我會告訴大家的,謝謝! ![]() |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
“西門子CPU 224不能和電腦通訊的原因是什么?(有錄像、有圖)” 后續: 感謝大家的鼎力相助!現在我已經可以正常地進行通訊了!主要原因是因為線的問題,買了一根8樓第一張圖片的這種線,花了280元。 以下是我對它的操作錄像,有興趣的朋友可以下載來看,里面有完整的PLC程序圖和設備正常運行的狀態圖。 ![]() ![]() |
---|---|
|