kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN 用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。 我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。 ![]() ![]() ![]() 錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝! [ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ] |
---|---|
|
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
![]() |
你選擇的哪個PG/PC接口? 改變波特率試試 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1. 確認COM口選擇正確; 2. “站參數”中地址設置為0無需改動; 3. “網絡參數”中“高級PPI”和“多主站網絡”可不選取,傳輸波特率設置為9.6K; 4. 【通信】窗口選上“搜索所有波特率”;----此時應該能夠看到軟件自動更換不同的波特率搜索126個地址的狀態。 5. PLC 打到“STOP”狀態在傳輸程序試試。 樓主留言:1、我選的是COM1 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
除了樓上的提到的這幾點以外,你懷疑過通訊線么? 我發現你的編程線像是15元一條的山寨產品啊。 JS的銷售價格是50-150大洋,不知我說的對否。 ![]() 樓主留言:我也想過這個問題,西門子的東西要求太高了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wangyinlyg
級別: *
![]() |
ppi不支持187.5波特率改成9600或19.2k試試 樓主留言:已經試過了。沒用哦。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
哈哈,這個問題用你這條電纜聯機是很難辦到的,不知樓主的PLC是新的還是舊的,我看出現這情況八成是舊的,波特率被設為置為187.5K,這個只有用Simens原裝通訊線,把波特率設置為187.5K才能聯機。樓主的通訊線不支持187.5K的波特率通信! 以上~~ 樓主留言:你說的我也考慮過,現在只想讀一下程序,不想花300元買根這種電纜。PLC是2003年出廠的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
![]() 不知這個電纜能用嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
西門子PC/PPI線,你6樓,8樓的應該可以。 不過我也碰過不能通訊的,后來用CP5512才通訊上 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dv0429
級別: 略有小成
![]() |
你用的電纜不用想了,絕對不可能用187.5波特率的. 解決辦法有兩個: 1,買一根西門子原裝的PPI多主站電纜,串口或USB都行,看你自己的電腦來選,價格大約是600-700左右 2.降低通信波特率,使用非西門子原裝電纜的最多只能用19.2波特率. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |