電纜用的是編程電纜CQM1-CIF02,軟件6.1各種波特率都搜索,連不上機,請專家給與指導一下,謝謝 |
---|---|
|
menghaoxiang
級別: 略有小成
|
吧dip開關5撥到on. 9600,7,2,E.此為外設端口所需配置。用rs232口則無需配置。你用的是外設端口。如果還連不上,建議你用rs232口。買兩個9針插頭,1公1母,找一截網線,自己做1條,制做方法站內自己搜。不過你的應該可以連上了。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
需要一個C200H-LK201模塊,另配數據線。 模塊設置辦法在歐姆龍官方論壇有很多帖子介紹! |
---|---|
|
chenwei8623
級別: *
|
C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01轉換后和計算機通信,使用的是C200H-LK201-V1這個通信模塊上面的25孔的通訊口和直接和計算機的串口進行通信,通信電纜可以自制也可以購買,型號是XW2Z-200P-V。自制的方法是:PLC-計算機:2-2、3-3、7-5,PLC側4和5短接、6和20短接,計算機側4和6短接、7和8短接。 模塊設置的方法是:將SW1-SW4設置為0052,模塊背面的DIP3撥到ON、其余置為OFF,CTS撥在0V。上述設置表示通訊協議是hostlink、單元號是0、數據格式是9600、7、2、E。 |
---|---|
|
zhy312500
級別: 正式會員
|
歐姆龍C200H-CPU01單元本身是不支持與電腦連接通訊的,如要通過電腦與PLC連接上載及下載程序等功能,需要配一個上位機通訊模塊,C200H-LK201/C200H-LK202/C120-LK201-EV1/C120-LK202-EV1,3G2A6-LK201-EV1,3G2A6-LK202-EV1等都可以達到這個功能,如有問題可以打電話向周工咨詢,電話是:13967587642, |
---|---|
|