wytopkk
級別: *
|
怎樣在S7-300/400編程中實現s7-200中的特殊繼電器功能?比如常閉觸點、秒脈沖等。怎樣實現?或者參考哪本手冊? |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
常閉觸點,你可以使用任何一個地址都行的。 秒脈沖也是一樣,在硬件屬性中可以設定一個M字節的,能實現8種不同的脈沖。 |
|
---|---|---|
|
wytopkk
級別: *
|
謝謝回復! “ 秒脈沖也是一樣,在硬件屬性中可以設定一個M字節的,能實現8種不同的脈沖。”能夠說得稍微詳細一點嗎? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
Step1:打開您的Step7軟件,進入硬件組態,雙擊CPU,進入Cpu屬性 Step2:選擇Cycle/Clock Memory頁面,勾選Clock Memory選項,在MemoryByte中填入您需要的M字節號,如果您填入2,那么M2.0,2.1,2.2……2.7即可實現8種不同的脈沖。 Step3:確認您的修改。 |
---|---|
|