yefengchen
級別: 家園?
|
各位大俠,我用FX2N-4AD-PT讀取PT100的溫度,我只在CH1通道上接了PT100,其他CH2、CH3、CH4通道我都沒接,但為什么我下面的D21、D22、D23都有讀數呢,幫我解答下啊,我不知道錯在哪里,我是第一次用這種模塊,謝謝!~ |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
FROM K0 K5 D20 K4 這個意思就是把 模塊里的四個通道的值,讀到D20 D21 D22 D24 四個D 就算那三個通道沒有接東西,也有可能有值的 比如值是上次的數據,或者是一些錯誤值 如果你想不干擾其他D,這樣寫 FROM K0 K5 D20 K1 最后的這個K1,代表只讀一個通道 |
|
---|---|---|
|
yefengchen
級別: 家園?
|
站長老兄啊,我像你這樣編過的,但還是其他D都有讀數,幫我解答下啊,還有前面一句這樣寫有問題嗎?感激不盡哦,在線等類 |
---|---|
|