剛買了一條GPW-CB02 Pro-face人機界面(觸摸屏)GP觸摸屏編程下載電纜,聯機后不能跟觸摸屏通信,可是卻可以跟PLC通信,這個怎么解釋啊?屏是pro-face GP2500,PLC是三菱FX2N80MR,是線的問題還是屏的設置問題? [ 此貼被zhengyueyong在2007-09-09 18:37重新編輯 ] |
---|---|
|
lyspx18
級別: 探索解密
|
不是吧,這兩個線不是一樣的吧,是不是買錯了。。。。。。。。。。。 |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
|
圓頭只能插入屏的TOOL口啊!4樓的兄弟,電腦的COM口出來接GP觸摸屏編程下載電纜的9針插口,另一端8針圓頭插在GP屏的TOOL口里,GP跟PLC是另外連接的,正常的話在電腦里既可以運行GP編程軟件聯機觸摸屏,也可以運行三菱的GX軟件聯機三菱FX系列PLC,問題是我現在只能聯機PLC,如果是三菱PLC的編程線,呵呵,沒反應的! [ 此貼被zhengyueyong在2007-09-09 18:34重新編輯 ] |
---|---|
|