本人現在手上有一個項目,用西門子S7-200(CPU224)做的,需要用到EM277通訊模塊和客戶的上位機進行通訊,由于本人一直沒有編過通訊的程序,這個DP通訊方式的通訊程序怎么編呢,那位高手可以指點一下呢,謝謝了! [ 此帖被zhuls在2009-12-21 17:19重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
使用EM277,你的PLC只能作為從站,因此,不是你寫DP通訊程式,而是主站寫。 Regards |
---|---|
|
kingfeng1983
級別: *
|
在你組態277的時候, 你需要設定300和200通訊的輸入和輸出區,以及200里面的V偏移區。 一一對應起來就可以了。V區先是輸出再是輸入,這當然是對300而言 |
---|---|
|
zhuls
級別: 略有小成
|
那么200的通訊的輸入、輸出區和V偏移區又是怎樣設定的啊,能不能說說具體是怎樣設定的,謝謝! |
---|---|
|
kingfeng1983
級別: *
|
是300的輸入輸出區。 你的SIMATIC MANAGER 要裝上277的GSD文件。 然后組態硬件,在掛277的時候,會彈出界面讓你設定輸入輸出區,以及200中的V偏移地址。 200里只是V區。 本論壇里有很多通訊的例子,稍后我幫你找一下,然后把鏈接給你貼上。 |
---|---|
|
kingfeng1983
級別: *
|
S7-200_315-DP與EM277的PROFIBUS通訊.rar (644 K) 下载次数:429 不好意思沒找到,但是我找到了以前下的例子。 |
---|---|
|