請教各位高手朋友,在工業電控設計中,DC24V電源的應用是如何選擇的?需要考慮哪些因素?它的余量大概留多少?謝謝! |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
要考慮其后所有負載的數量,功耗,最大時有多少負載的線圈或電源部分處在工作狀態,應該就可以確定了。一般電氣料件上都有的,沒有可以打電話問供應商!余量具體多少,還真沒考慮過。 以上僅代表個人觀點,不對之處,請高手指教! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
flyfox1047
級別: 略有小成
|
樓上的說的很對,要根據負載來選擇的,像一個普通二位五通電磁閥就3W,塔式報警燈差不多每個燈泡就5W,基本上產品說明上都有功耗這個參數,計算一下就行了,最好不要選的剛剛好,最后加個10-30%的余量 |
---|---|