樓主  發表于: 2010-04-05 22:25
本人菜一個。問個無知的問題
plc運行中停電了。再次來電后。plc里的數據都丟失了。請問如何恢復
設備運行到什么具體的位置,不能確定(例:記錄行程距離的編碼器的數據。。。。。)
方法一: 將控制的參數輸入進plc(如:變頻器的頻率。壓力上下限制。溫度限制。運轉速度。。。。。
                                                            但我如何去確定那些不知道的數值呢。如編碼器具體的行程。。。。)


方法2;
我是不是把設備手動到初始位置,然后給設備斷電。再恢復電源。這樣應該能自動恢復plc初始的設置值了。

或者其他的方法。


sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159187 分
在線時間: 3176(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 09:45
1. 編碼器(增量型)的位置,一般要設置一個原點位置(類似你說的初始位置),在程序中編寫好回原點的程序,每次上電后回一次原點,利用該點修正位置數據;
2. 工藝參數設置到斷電保持區,一般不會丟失。
如果這些參數都不確定你要找行家問問了。

主站蜘蛛池模板: 牛牛影院成人网| 国产麻豆精品原创| 久久久久久久久久鸭| 国产逼逼| 国产视频a区| 黄三级高清在线播放视频| 国产成人亚洲精品91专区手机| 久久er国产精品免费观看1| 国产美女网站| 国产三级网页| 牛牛本精品99久久精品| 国产一二区视频| 久久久精品国产四虎影视| 国产成人午夜精品影院游乐网| 成人看片黄a免费看视频| 精品欧美高清一区二区免费| 久久久久国产视频| 免费观看一级欧美在线视频| 国产成人免费视频精品一区二区| 国产精品一区二区三| 黄色网址在线看| 国产欧美日产激情视频| 伦午夜理| 国产福利小视频在线播放| 成年人国产视频| 国产一级大片在线观看| 成人精品一区二区久久久| 韩国三级特黄60分钟在线播放| 久久婷婷六月| 久久亚洲精品中文字幕| 黄色片免费看视频| 久久成人综合网| 免费精品久久久久久中文字幕| 国产女主播一区二区在线观看 | 美女牲交视频一级毛片| 久久精品国产这里是免费| 久热草视频| 精品国产影院| 大香线蕉97久久| 国外免费一级| 麻豆国产高清精品国在线|