pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
|
一臺75KW的電動機,用變頻器啟動省電,還是接觸器啟動省電,動作要求,1分鐘啟動1到2次。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
|
補充一下,啟動正常后,大概40秒到1分鐘又需要停止,重復以下動作 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
啟動這么頻繁啊!那接觸器的效果還一般,觸點易老化..還是用變頻器吧! |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
|
用在什么地方,怎么那么頻繁呀。接觸器是肯定吃不消的,而且啟動時電流沖擊太大,浪費電呀。變頻器在1分鐘啟停幾次不知效果好不好。 |
---|---|
|
hta
HHTA
級別: 探索解密
|
變頻不是很好,如果用變頻這么頻繁啟停估計會出現過載,可以考慮軟啟動 |
---|---|
|
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
|
電機用在液壓上面的,靠PLC信號讓電機啟動,(有一個光電開關檢測型號)光電開關有型號電機啟動。液壓閥動作。動作完成后停止。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wtj123
我愛我家
級別: 略有小成
|
重新設定程序,不要讓電機停下來,讓液壓閥工作就行了,你這樣頻繁的啟動,不僅耗電,而且對電機及啟動裝置的使用壽命大大的降低;到頭來得不償失! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bigluo
級別: 家園常客
|
這種程序設計方法不行。。。 什么啟動器都受不了的,再說,用軟啟動器啟動的時間更長,不符合要求。 改控制流程吧。 |
---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
|
還不如電機不停,弄個裝置控制電機與設備的聯軸節連接和分開也比用頻繁啟動省電 |
---|---|
|