shawn327
級別: *
![]() |
小弟要做畢業設計——plc水塔水位控制(我知道很簡單)。為了讓論文有質量,我加入了傳感器。采用cpu224(老師只有這個)+em235模塊。用電容式傳感器采集水塔的高低液位,分別對應4和20mA。先前傳感器在梯形圖中用I0.0表示,加入傳感器后如何替換此處的I0.0。請各位高手幫幫我,qq6346023。小弟給大家跪下了~~~~~555555 |
---|---|
|
zz680217
級別: 略有小成
![]() |
這位朋友,你為了讓論文有質量,把原來的數字量的限位,改成了模擬量控制,這需要進行模擬量的輸入處理,然后把處理后模擬量進行和設定值進行比較。比較后的結果就可以替代你原來的I0.0。祝你好運,還有不要動不動就下跪,不就是一個論文嗎,不用這樣,有事大家都會幫忙。 |
---|---|
|
shawn327
級別: *
![]() |
不是那個意思呵呵呵~是因為我盦辛耍瑢W(xué)習要求論文良好以上。所以我才改的。 至于您說的那個過程能詳細點嗎,我大概知道還要用模塊轉換成實數~~謝謝您的回復 |
---|---|
|