zq23-2
級別: *
![]() |
大家好! 我想請問你那急停開關的問題! 為什么梯形圖里急停開關要常開而外部接線要常閉呢? 也有帖子是問這個的,不過不是很懂! 希望能搞清楚,謝謝!! |
---|---|
|
tjdsllq
級別: *
![]() |
失效安全 《三菱PLC應用101例》這本電子書里1.8有個例子說明 |
---|---|
|
tjdsllq
級別: *
![]() |
其實也很好理解,因為緊急停止開關公認的是常閉接點,假設它接的是X1端,所以當給PLC上完電后,X1的軟線圈就已經驅動了,這樣X(jué)1的常開接點閉合,當緊急停止后,實際是讓X1軟線圈斷了一下電,X1閉合的常開接點順間斷開一下以停止Y1。緊急停止開關如果是次品(假設買來的是斷開的),這樣你接完線PLC上電后,由于X1軟線圈沒有驅動,梯形圖里的X1常開點沒有閉合,這樣當你按啟動開關,整個梯形圖不通,Y1不得電,這就說明緊急開關失效后,系統也是安全的(你不能啟動) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zq23-2
級別: *
![]() |
tjdsllq 謝謝你的回答! 我可能還要再想想!我看其他解釋說關什么輸入映像寄存器的事,看的我都糊涂了 |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
![]() ![]() |
合理的解釋是 當我們外部需要急停按鈕為什么一定要使用常閉呢? 應為常閉才有能流,常開是沒有的,外部使用常開,當我們要緊急 停止的是,如果常開按鈕故障,那豈不是設備不能急停,會導致嚴重事故, 外部是使用常閉的話,如果是常閉故障,這時候設備就處于急停, 用常閉就是檢查急停開關是否處于安全狀態!!! ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zq23-2
級別: *
![]() |
我能理解外部接線要用常閉,但PLC梯形圖內部用常開的話,那電流正常情況不是過不去了嗎? |
---|---|
|
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
![]() |
一句話言之:這樣設置會讓急停開關隨時壞隨時知道,避免到用時不能停止機器。 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
![]() |
外部急停開關接常閉,內部輸入繼電器 用常開還是常閉,由設計要求或者說邏輯關系確定。 |
|
---|---|---|
|