通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-05-15 16:43
主觸點是在斷電情況下閉合或者分斷的。這也有滅弧的考慮嗎???
就是說,是在主觸頭沒有上電的時候,對接觸器進行分斷或者閉合的操作。這樣的情況也要考慮滅弧的嗎??


引用
引用第12樓勿忘我于2010-05-15 11:29發表的  :
通過200A的直流電流,是要用直流接觸器的,因為直流接觸器滅弧能力要比交流接觸器強。至于驅動線圈的電壓,用交流電壓,直流電壓都行就要根據控制回路電源選擇了。
[img]Http://m.fazsys.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-05-15 17:43
我建議用功率控制器,那樣會減小對電網電壓的沖擊。
如果用接觸器的話,要考慮滅弧和對周邊設備的影響。
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
hsp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 211 點
下載積分: 755 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2016-07-09
查看hsp的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-05-15 17:58
看看電鍍電源的控制,可能有幫助。只要觸點容量夠就可以,只覺得直接用有點浪費。
亮888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 161 點
下載積分: 600 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2013-05-21
查看亮888的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-05-15 21:25
你用 那大容量的固態繼電器不好嗎
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-05-16 16:31
如果保證在帶載的情況下不斷開接觸器,通過的只是額定電流的情況下是可以用交流接觸器的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22801 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2010-05-17 12:13
    感謝一下·1
    [img]Http://m.fazsys.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    13957574621
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 436 點
    下載積分: 707 分
    在線時間: 215(小時)
    注冊時間: 2009-05-21
    最后登錄: 2021-07-07
    查看13957574621的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2010-05-20 19:20
    本人認為還是用直流接觸器,容量大一點,很穩定的
    曾兵中
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看曾兵中的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-05-23 11:49
    你可以用直流接觸線圈DC12V,但它的容量要大于200A的1.2倍,也就是它的觸點容量不小于250A,這樣就可以了,
    還要看你是不是頻繁啟動,如果是它的容量要大于它的1.5倍,這樣就要300A,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区| 免费一级片观看| 国产精品麻豆综合在线| 九九久久九九久久| 国产在线日韩| 久久777国产线看是看精品| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 国产无套粉嫩白浆在线观看| 久久久久亚洲香蕉网| 精品黄色| 国产又粗又猛又爽又黄的免费视频| 看看一级毛片| 国产精品久热| 国产极品麻豆91在线| 久久九九八八色偷偷| 国产满18av精品免费观看视频| 国产精品第6页| 成人看片软件| 国产精品一区二区久久精品| 古代级毛片免费观看| 国产成人在线视频播放| 精品视频在线观看视频免费视频| 久久久久中文字幕| 国产精品叼嘿视频网站| 国产欧美日韩视频免费61794| 精品啪啪| 古典武侠久久| 国产91在线精品福利| 国产成人永久免费视| 理论亚洲区美一区二区三区| 久久5| 久久奇米| 国产v片| 免费污的网站| 国产欧美精品区一区二区三区| 美女福利在线| 久久99精品久久久66| 久久九九精品视频| 韩国xxxx色视频在线观看免费| 国产精品3| 久久99精品这里精品动漫6|