思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-27 17:07
請教下師父們 現在我做一個拉絲機,通過觸摸屏給定一個主電機皮帶盤的線速度,然后傳輸給PLC進行轉換為頻率,然后PLC傳給變頻器控制電機。問題是我這個線速度拉不同的絲,設定的速度是不同的。我想請問下怎么做能讓PLC來控制變頻器的頻率
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-04-11
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 18:51
用模擬量輸出模塊來做。根據變頻器的性能用4-20MA或者0-10V標準信號來控制變頻器就可以了。
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-27 19:01
您說的拉絲工藝我是不懂得啦,但單從您所描述的觸摸屏+PLC給變頻速度,是可以簡單實現的。


首先你要確定速度給定方式,就目前我所知道的有總線通訊、外部端子、面板。當然,就你的這個方案可能是總線通訊、外部端子了。

如果是總線通訊,舉個例,我用過的安川A1000的,SI-P3卡  profibus方式。給定一個速度字就行了,范圍是0~5000,對應0~50Hz。

如果是外部端子,那么就是PLC的模擬量輸出接到變頻器的模擬量輸入。選擇是4~20mA還是0~10V(可能還有其它)。



還是好好看看變頻器手冊吧!!!先自己試試,有問題再問最好,這樣太籠統了
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-28 07:59
應該是總線通訊的,他上面沒有模擬信號到變頻器中
敢問樓上的師父,具體的怎么控制
ljycc800
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ljycc800的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-28 13:15
我以前玩過這樣的通訊,變頻器是西威的,PLC是西門子的,西威通訊接口是MODBUS接口,西門子是PROFIBUS接口,之間通訊轉換用的是一個轉換裝置,這個裝置是國內生產的,支持好多協議轉換的。只要你通訊連上了,其他都是小意思。
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-28 13:26
通訊可以根變頻器廠家弄,問題是我不知道怎么不通過模擬信號來控制變頻器速度
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-28 14:29
就我所知道的,如果你是用通訊方式控制變頻器速度,那么你要做的就是用PLC發送一個速度字給變頻器,變頻器只要接受到這個字就行了,就根本不需要所謂的模擬信號了(類似于4~20mA之云云。。),就連啟停,正反轉都是一樣,會有一個控制字的。他是通過一根總線傳輸的,這個關鍵得看變頻器了。。。。

其實你可以直接找代理商,雖然他們是不會幫你寫程序的,但是與控制器之間通訊是在他們的服務范圍內的,包括控制字、狀態字之類的。。。

我曾經就是這樣把變頻器代理商抱著搖的
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-28 16:22
哦 好的 我試了看看 謝謝大哥
329345277
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 254 點
下載積分: 138468 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-04-13
查看329345277的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-05-31 14:12
是有級還是無級調速啊,若是有級把變頻器調好(一般變頻器都有三到五級調速的有的甚至更多)直接由plc端子來控制各個速度即可。若是無級調速那的用到EM235或其他模塊了。在程序里可以設置好,速度有外部不同控制,或程序自動調速。
EM231     四路模擬量輸入
EM232     兩路模擬量輸出
EM235     四路模擬量輸入,一路模擬量輸出
10玄武巖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 578 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2021-12-12
查看10玄武巖的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-02 08:16
學習一下
huhu2522565
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huhu2522565的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-02 17:02
高!!!
wqxiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 211 點
下載積分: 445 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2025-04-09
查看wqxiang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-03 19:26
采用pid跟蹤主電機頻率不久可以嗎

主站蜘蛛池模板: 久久国产偷 | 国产极品在线观看视频 | 国产欧美综合精品一区二区 | 国产精品最新资源网 | 久伊人网 | 国产农村一级片 | 国产高清美女一级a毛片 | 成人综合久久精品色婷婷 | 国产午夜视频在线观看 | 国产免费91 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 久青草资源福利视频 | 国产精品久久久久影视青草 | 免费看一毛一级毛片视频 | 国产美女久久 | 国产午夜视频在线 | 极品美女影院 | 国产91长腿美女在线观看 | 不卡的在线视频免费观看 | 久久99精品久久久久久噜噜 | 久久国产精品永久免费网站 | 久久精品这里是免费国产 | 美国一级做a爰片性色毛片 美女a级毛片 | 蜜臀在线播放 | 波多野结衣在线视频免费观看 | 国产三级视频在线 | 九九99国产精品视频 | 国产农村精品一级毛片视频 | 黄色片免费观看网站 | 精品乱久久 | 精品久久久影院 | 国产成人理在线观看视频 | 国产无套粉嫩白浆免费观看 | 成人在线亚洲 | 九九在线精品视频播放 | 国产黄色三级三级三级 | 成人h免费观看视频 | 国产精品自产拍2021在线观看 | 黄网站在线观看 | 国产自在线拍 | 国产小视频在线免费 |