wtx4627
級別: 略有小成
|
設備采用人機與PLC485通訊,再由PLC寫入溫控模塊FX2N-2LC,運行中想提高加熱溫度,但設備控制加熱么原設計溫度后不再加熱,如需加熱到新設的溫度值,需對PLC進行斷電再得電,設定值才有效,有沒有辦法在加熱過程中或在PLC不斷電的情況下改變溫度后,控制器也會跟著改變,不需斷電再上電 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
找到設定值相關的的程序,條件先OFF再ON一次應該可以 |
|
---|---|---|
|
wtx4627
級別: 略有小成
|
應該是這樣子,我看了一下程序,溫控值在M8000得電時送給溫控模塊,當PLC一直運行時,M8000一直得電,可能這就是無法更新的原因 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
圖片:
M8000 PLC RUN時,Always ON M8001 [PLC RUN 時,OFF] [PLC STOP時,ON] 看時序圖 程式沒有錯,D280及D281是否有重複. Writes the set values. While the PLC is running, the set values can be changed using D280 and D281. |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
不好意思!我沒有QQ E-Mail:jonny@project.net.tw |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
LD M0 [MOV K0 K12 D280 K1] [MOV K0 K21 D281 K1] M0 ON/OFF 一次,看值有無更改. |
---|---|
|