西門子S7-200仿真軟件使用教程
1、在 Step 7 MicroWin V3.1 中新建一個項目。
2、輸入程序,編譯正確后轉換成STL編程語言界面(檢視(V)- STL(S))。
3、打開仿真軟件,點“配置”-“CPU 型號”(或在已有的CPU圖案上雙擊)。
4、在彈出的對話框中選擇CPU型號,要與你項目中的型號相同。
5、點擊“程序(P)”-“粘貼程序(OB1)”(或工具條中的第4個按鈕)。
在Step 7 MicroWin V3.1的STL編程語言界面復制時,必須完整復制指令,例如必須包含網絡序號“NETWORK 1”等。
6、點擊“查看(E)”-“內存監視(M)”(或工具條中的第12個按鈕)輸入想要監視的地址。
7、點擊“PLC”-“運行”(或工具欄上的綠色三角按鈕), 程序已經開始模擬運行。
1、在 Step 7 MicroWin V3.2 中新建一個項目。
2、輸入程序,編譯正確后在文件菜單中導出為 AWL 文件。
3、打開仿真軟件,點“配置”-“CPU 型號”(或在已有的CPU圖案上雙擊)。
4、在彈出的對話框中選擇CPU型號,要與你項目中的型號相同。
5、點擊“程序”-“載入程序”(或工具條中的第2個按鈕)。
6、會有個對話框,只選擇“邏輯塊(L)”并選擇Step 7 MicroWin V3.2 的版本,點擊“確定”。
7、將先前導出的 AWL 文件打開。
若第6步選擇全部,則此時會提示無法打開文件,這里出現錯誤的原因是無法打數據塊和CPU配置文件,不要管它,直接確定。
8、點擊“查看(E)”-“內存監視(M)”(或工具條中的第12個按鈕)輸入想要監視的地址。
9、點“PLC”-“運行”(或工具欄上的綠色三角按鈕),程序已經開始模擬運行。
以上是從網上粘過來的。另外:
1.該模擬軟件不是西門子發布的,是第三方軟件,功能不是很完善,仿真時可能出現錯誤,所以要多試幾次,必要時將程序簡化下再仿真;
2.要想使用TD200仿真的話需要將數據塊重訓粘貼一次(同粘貼程序塊);
3.目前使用來看,仿真V3.2版的程序還不成問題,但4.0版的MicroWin 程序仿真軟件我在網上下載過一個,使用時只要一打開CPU使用率就到100%,選擇CPU模塊和擴展模塊都要大半天才能反應過來,不是很好用。未能找到其他版本的仿真軟件。