yahzubao08
級別: 略有小成
|
工作臺的制作交給機械設計工程師, 如果驅動用伺服,根據工作臺的實際情況可能要配上伺服減速機, 實現歸零不是問題,最重要是重復定位問題, 不管用什么定位模塊,我認為用中斷插入定位模式應比較好。 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
第一次聽到,中斷插入定位模式,OPR的方式不是只有[M]Zeroung Dog,Count#1,Count#2,Data set [P,D]Zeroung Dog,Stopper#1,Stopper#2,Stopper#3,Count#1,Count#2 可以告知原點復歸,如何,中斷插入,謝謝! |
---|---|
|
xhl6788
級別: 略有小成
|
1、請問回轉工作臺的回零一般設置成哪一種呢?是COUNT# 2嗎? 2、三菱的QD70能不能做回轉臺控制呢?是不是要設置成單軸線性INC呢? 3、如果用QD75 是不是要設置成固定緊給呢? |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
使用DD MOTOR 不是更精準,沒有減速機齒隙的問題,那要看樓主肯不肯花錢. |
---|---|
|
yahzubao08
級別: 略有小成
|
1,中斷插入模式定位是一種消除累積誤差的定位方式,一般都有這種功能,對于Q型定位模塊說, 速度/位置定位模式不就具有這種功能嗎?何時講過它屬于原點回歸方式?回貼我是講質量的。 2,對于本例中的多工位轉臺定位,用計數2型對每工位回原點進行定位,我認為也是可以的,不過 效率可能要低一點。 3,本人做過一成功案例,轉臺直徑600毫米,重量75公斤,4工位,120次/分鐘的工作速度,精度 與效率達到客戶要求。 4,多工位轉臺一般是向一個方向轉動的。。。。 |
---|---|
|