        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:39
考慮用動態無功補償裝置即可。

主站蜘蛛池模板: 免费jjzz在在线播放国产成人 | 成年网站在线在免费播放 | 国产在线一区二区三区 | 久久久噜噜噜久久 | 久久综合爱 | 免费超级淫片日本高清视频 | 美女黄视频网站 | 久久91精品国产91久久户 | 免费国产caob视频 | 国产tv| 国产精品成人一区二区不卡 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 国产欧美日韩精品在线 | 国产人妖cd网站 | 国产黄色在线 | 国产精品福利片免费看 | 久久久久avav久久久 | 大学生一级一片第一次免费 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 高清一级做a爱过程免费视频 | 免费a级网站 | 老湿机一区午夜精品免费福利 | 国产精品免费久久久久影院 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 女性一级全黄生活片在线播放 | 国产人妖自拍 | 精品久久久久久18免费看 | 黄色a级片免费观看 | 黄色一级片观看 | 国产精品欧美精品国产主播 | 国产精品免费视频一区一 | 成人片黄色片 | 久久精品国产只有精品6 | 久久精品久久久久久久久人 | 国产美女网站视频 | 岛国三级在线看 | 国产精品久久久久久久久夜色 | 狠狠大日本亚洲香蕉亚洲 | 久久免费观看国产精品88av | 国产免费观看青青草原网站 | 嫩草影院一二三 |