wwcwwc
級別: VIP會員
|
單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數? 說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。 [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ] |
---|---|
|
13957574621
級別: 略有小成
|
就地補償電容啊,對線路也好,對變壓器也好,都有用啊,要不就多裝變頻器 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。 |
---|---|
|
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
|
這樣的現象,無功補償沒有什么問題,只要加長星三角的啟動轉換時間,應該這種現象就不會出現 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不? |
---|---|
|
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
|
電容投切時間設置短一點 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。 |
---|---|
|
yurui
級別: *
|
個人愚見有三: 1:主變配置富余量過低。 2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。 3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了) |
---|---|
|