        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 08:26
謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-23 08:32
如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-24 11:41
謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-26 17:46
看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-27 08:03
感謝樓上二位的討論!
我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-02 12:58
如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-04 11:40
回16樓:
我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。

主站蜘蛛池模板: 国产免费爽爽视频免费可以看| 久久网精品视频| 国产麻豆成91| 免费a一级毛片在线播放| 国产精品手机视频| 久久免费福利| 交视频在线观看国产网站| 国产精品福利在线观看入口| 男人天堂导航| 精品国产成人系列| 久久国产免费| 九色视频在线播放| 久久精品国产只有精品66| 国产精品免费一级在线观看| 免费一区二区三区在线视频| 国产无限| 久久精品视频91| 国产一级精品毛片| 成人女人a毛片在线看| 国产精品1024在线永久免费| 国产高清在线免费| 成年人三级黄色片| 国产操操| 国产在线一区二区杨幂| 国产成年人视频| 国产麻豆综合视频在线观看| 国产在视频线精品视频| 成年人国产网站| 久久国产自偷自免费一区100| 久久精品影院永久网址| 成人免费一区二区三区| 国产亚洲欧美久久久久| 国内免费自拍视频| 国产网红视频| 麻豆福利在线| 久久99精品久久久久久秒播放器 | 久久久久久97| 免费看一毛一级毛片视频| 久久只有精品| 国产精品叼嘿视频网站| 国产一区二区三区不卡免费观看 |