        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
陳蝦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 106 點
下載積分: 416 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2014-09-03
查看陳蝦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-02 17:46
來支持一下

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产91久久麻豆自制 | 久久香蕉国产线看观看99| 免费v片在线观看| 国产精品17p| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 玖玖精品视频| 精品中文字幕久久久久久| 国产精品ⅴ视频免费观看| 免费视频成人国产精品网站 | 国产一区二区三区在线观看精品| 成人性一级视频在线观看| 国产女人18一级毛片视频| 国产污网站| 久久九九青青国产精品| 国产免费一级在线观看| 久久综合色网| 丁香桃色网| 国产乱视频| 久久国产乱子伦精品免| 久久久久亚洲| 国产精品一区不卡| 久久久打桩机| 国产h视频在线观看| 国产第一页在线播放| 二区视频在线| 国产精品亚洲欧美| 国产一级网站| 超级毛片| 国产精品视频公开费视频| 高清毛片在线看高清| 免费女人18毛片a级毛片视频| 国产在线观看黄色| 国产福利一区二区在线精品| 成人1234| 国产叼嘿视频网站在线观看| 久久五| 久久毛片网| 韩国三级黄色| 国产精品高清全国免费观看| 久久久午夜精品| 国产精品中文字幕在线观看|