        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-07 20:44
沒必要為這10秒的低功率因數費腦筋。供電局收的電費時,是按你們單位月平均功率因數進行計算的。你最好將功率因數補償設置在0.92--0.94就成。延時調整到30秒。

主站蜘蛛池模板: 国产高清视频91| 国产在线观看麻豆91精品免费| 狠狠搞狠狠干| 国产资源福利| 成人久久18免费网站入口| 精品国产区| 国产欧美日韩视频免费61794| 成人在免费观看视频国产| 福利片国产| 国产精品视频在| 精品国产免费人成在线观看 | 久久久午夜视频| 久草青娱乐| 久久中文字幕久久久久91| 精品亚洲大全| 韩国一大片a毛片| 精品免费久久久久久久| 国产人妖china ts| 国产成人悠悠影院| 久草青草| 国产精品手机在线观看| 国产成人不卡亚洲精品91| 久久综合狠狠综合久久97色| 久久亚洲综合网| 精品久久伊人| 久久综合九色综合欧洲| 久久精品9| 国产高清网址| 成年人的毛片| 国产妇乱子伦视频免费| 国产在线精品一区二区三区| 国产成人亚洲精品无广告| 国产 日韩 欧美视频二区| 国产福利免费视频| 国产精品一区在线观看| 美国一级毛片视频| 国产手机视频在线观看| 国产一区二区三区精品久久呦| 国产精品99久久久久久人| 国产高清不卡| 国产三级精品久久三级国专区|