huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
|
電接點壓力表沒了標示的情況下,怎么找出動接點以及上限和下限接點哦? 遠傳壓力表引出的三根接線又是怎么回事呢?什么意思呢? |
|
---|---|---|
|
衛華哥
級別: 正式會員
|
在沒有壓力的情況下,用調節針把上下限先調上去。指針在零刻度的就是動觸點。然后把上下限分開,上面的是上限,下面的就是下限。 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
1.靠表盤最上面的是壓力表調整的上限值,中間實際壓力值, 最底層的指針為下限值. 2.遠程壓力表配模擬量模塊使用, 其中電源線兩根,另一根為負反饋模擬信號線,可將壓力值大小轉化為電壓值或電流值反饋模擬模塊做比較輸出等 |
---|---|
|