[精] 主題:一個典型的PLC接地故障,相信對大家很有幫助
故障現象:生產線能自動運行,但是開卷機直徑和長度計算不能正常計算,焊縫跟蹤不能正常(主要是計算),停止后再運行張力無法建立。PLC(416-3DP,和416-2DP兩個CPU)側看到4個FM451卡有EXT 故障。
處理過程:對FM451進行診斷,發現有外部輔助電壓故障,檢查電源,DC24V,正常,檢查4個FM451下的所有編碼器,沒有發現接地現象,后又發現另外5個FM450卡指示燈一個不亮,現場電機JOG,在STEP7中沒有收到數據。
最終結果:無意中檢查24V電源,P對地才5V,PLC所有的卡共用一個24V電源,每塊卡分別有一個斷路器。輪流分斷開關,在分?jǐn)嗟狡渲幸粋時,F(xiàn)M451的故障指示消失。繼續檢查,發現現場的一個限位接地。處理以后一切OK。
事后分析:DI點的接地發生以后,對應的斷路器還沒有達到分斷的電流Ｉ于和功能腒使用同一個電源,造成功能模塊的電壓受到了影響而故障,初期我們也在接地上進行了檢查,但是只檢查了有故障的功能卡下的情況,沒有想到DI卡下斷接地也影響了他。
說明的不太清楚請大家見諒,希望大家有好的案例都拿來分享,我在這里起個頭了。
補充說明:沒有想到這篇文章在這里還是挺受歡迎的,針對下面朋友提出的一些問題,我做個補充說明。
1。電源,這套系統的電源是使用了2路,一路給PLC供電,一路給I/O卡和功能模塊供電(很多朋友認為是一路電源,可能是我沒有交代清楚。)
2。保護,斷路器的設計我也一直認為是有問題的,使用的是AC 2A的斷路器,但是就算是選擇合適的斷路器,普通斷路器對接地可是沒有保護功能的。使用帶保險的端子排可能是個不錯的選擇,另外很好國外設備都帶漏電保護功能,若是增加這個,我想也不錯吧。
3.接地,是現場24V的光電傳感器接地,當然就是PLC的輸入卡,這樣就拉低了FM卡的電壓,F(xiàn)M對電源的要求比較高,這樣出現了一個電源的什么故障(時間長了,我忘了)