anminghan
級別: 探索解密
|
PLC掃描輸入端子,運算后,是立即刷新輸出嗎?,還是慢慢的把程序一步一步執行完,再刷新呢? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
通常程序執行前或者程序執行后進行更新。 但是,如果用戶執行立即刷新指令,將直接刷新。 Regards |
---|---|
|
wlw
級別: 略有小成
|
每次掃描都是從上到下從左到右進行的,每次掃描到程序的任意地方,如該位被掃描激發而發生變化,只在本次周期還沒被掃描的程序變化。已被掃描的程序要到下一掃描周期才變化。例如;某次掃描掃到整個程序的一半時,一繼電器線圈被導通,它的兩個觸點一個已被掃描,一個還沒被掃描。那么被掃描的觸點要等到下一周期掃描時才動作,沒被掃描的觸點在本次掃描前動作。換句話說就是,掃描的結果變化只影響掃描前,不影響掃描后。 |
---|---|
|