wangyoufei
級別: *
|
各位好,我用三菱的Q02HCPU編程時,給PLC傳輸了程序后,為什么CPU上的Run燈沒有亮,bat 燈亮??另外 ,當切換當監視模式下,輸出也沒反應,輸出用的QY41P,輸出電源和地都已接。 謝謝答復!! |
---|---|
|
konev
級別: *
|
1、BAT是電池電量低報警,正常情況下,沒有電池PLC應該也可以運行,只是不能保存程序。 2、如果PLC的RUN開關已經撥到RUN一側,PLC的MOD燈亮么?如果MOD燈不亮的話,有可能PLC基板出現問題或Q Bus連接的設備出現了問題。 |
---|---|
|
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
|
一,先把PLC的電池裝上,取消掉BAT報警. 二,PLC的指撥開關到RUN. 三,強制輸出有無反應,有的話,是外部接線問題.沒有反應的話,檢查程序有無問題. 四,模塊是否在擴展基板上面,通訊口旁邊的基板要短接到一的位置. |
|
---|---|---|
|