zhbng
級別: *
|
電工口訣(八十)------測量絕緣電阻的方法和絕緣電阻合格標準 絕緣合格值多少,熱態數值有國標。 電機電壓每千伏,絕緣電阻超一兆。 冷態測量無標準,經驗數值可參考。 上述標準擴十倍,最少不可低半兆。 注解:熱態不低于0.38兆歐;冷態不低于0.5兆歐 電工口訣(八十一)-----當電壓和頻率為額定值時三相空載電流的正常范圍 電機空載加滿壓,頻率額定無偏差。 若知容量和極數,電流范圍能回答。 假設額定為一百,空流二五至六八。 容量大的空流小,極數多的空流大。 兩極最大為四十,較大電機二十八。 容小極多達七十,容大極多三十八。 電工口訣(八十二)-----漏電保護器的選擇根據——電氣設備的漏電保護動作參數 手持、移動、家電器,家電插座用電器。 三十毫安動電流,快速動作保護器。 三十、一百快動器,單臺運行電動機。 多臺設備總保護,一百毫安快動器。 電工口訣(八十三)-----三相異步電動機改做異步發電機時所接勵磁電容器電容量的計算 異步電機來發電,并接電容能實現。 電容接成星或角,兩種各有優缺點。 角接容小耐壓高,星接與前正相反。 空載滿載各一組,容量微法各自算。 電容微法空載數,空載電流乘系數。 角接一十四點五,星接三倍角接數。 滿載容量要增加,空載倍數粗略求。 一點二五純電阻,感性負載二點五。 滿載數值要精確,功率因數容量求。 電工口訣(八十四)-----確定控制三相異步電動機用的接觸器規格 電機供電接觸器,規格使用電流計。 最小等于電機流,兩倍容量也可求。 反復起動正反轉,增加一級才安全。 電工口訣(八十五)-----接地線接地電阻的測量方法 測量接地用儀器,型號ZC手搖機。 距離地線二十米,一根鋼釬插入地。 沿一直線往前走,再距二十來接地。 E端接好被測線,P、C各接一鋼釬。 放平儀表調好零,指針剛好指紅線。 緩搖手柄調度盤,指針紅線調整完。 檢流指示平衡時,加速達到二百轉。 調整度盤指紅線,記下電阻來判斷。 電工口訣(八十六)-----已知三相異步電動機的額定容量和電壓,求取額定電流的近似值 中小容量高低壓,電流估算看千瓦。 給出關系為中值,容大減小容小加。 一個千瓦兩安培,常用低壓三百八。 高壓電機三千伏,四個千瓦一安流。 電壓更高六千伏,八個千瓦一安流。 額定電壓到一萬,十三千瓦為一安。 電工口訣(八十七)-----三相380V電動機改用單相220V電源供電時的接線方法和接入電容器的電容量計算 電機三相改單相,繞組接法按原狀。 三端出線都有用,倆接電源一接容。 接容以后接電源,接零接火轉向反。 電機三相改單相,并接電容的容量。 工作電容看接法,星接小來角接大。 百瓦電機微法數,角接為十星接六。 起動電容可同大,十瓦二至三微法。 電容耐壓看電源,二百二電源三百三。 電工口訣(八十八)------感性負載電路中電流和電壓的相位關系 電感妙在一“感”字,感情來去皆需時。 剛一見面很陌生,心里的話兒難啟齒。 一旦需要分手時,“藕斷絲連”還相思。 電源一通電壓加,電流一時難通達。 切斷電源電壓斷,電流一時難切斷。 上述比喻教通俗,電壓在前流在后。 兩者相差電角度,最大數值九十度。 電工口訣(八十九)-----每千米導線的重量估算 千米導線有多重,要看截面和品種, 截面單位毫米方,乘以系數值不同。 硬鋁最輕二點八,純鋁次之把三乘。 鋼芯鋁絞乘以四,七點八鐵比較重。 再重純銅八點八,鋼絞最重九點零。 考慮弧垂和綁扎,再把一點零三乘。 相關公式:質量=密度X體積 體積=底面積X高度 |
---|---|
|