廣東
不斷進取
級別: 略有小成
|
找了一個舊的三菱觸摸屏/型號是F940GOT--SWD--C.現在跟電腦通信時出現了0259報警/通信線用的是USB轉RS232C接口,后面還接了一條FX-232CAB-1,是自己按照書上做的,通信口是COM1或CO4,傳輸速度是9600,兩個口都試過都不行,跟PLC通信時用的COM4一切正常/想問一下大家電腦跟觸屏通信是不是一定要用COM1口嗎?觸摸屏上要設定什么嗎?要怎樣設定呢/我的電腦有多個USB接口/要怎樣來確定哪一個是COM1口呢/還是我的那條做的線有問題/請大家幫忙解答一下/謝謝各位! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
很多USB-COM線并不一定都能順利連接某些品牌型號。至于怎么看COM?,在端口屬性里面,可以設置的。用帶串口的電腦和屏通訊看看,以確定線和屏有沒有問題。 |
|
---|---|---|
|
廈門工控plc
級別: *
|
這個問題我也有遇到過,好像是觸摸屏加密了吧,或者多試幾次。以前我們公司的觸摸屏也出現過這樣的問題。 |
---|---|
|
wei0212007
級別: 論壇先鋒
|
記得觸摸屏的系統菜單里有個通訊選項可以設置。樓主可以打開看一下。打開方法:屏幕的兩個角一起按下,一般是屏的上面兩個角。 |
---|---|
|
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
|
首先感謝上面的幾位大俠給我的回答/現在我的問題在前幾天搞好了/原來是我接錯了一條線/本來是6跟8 要在一起的/我把它接成了6跟9/所以發生了通信報警/其它的八個USB接口也全部可以通信了/我的電腦主板上原來是有COM串口的/以前一直以為沒有這個口/它只是沒有給我接出來/后來我買了一條串口通信線接上去就可以用了//現在用的正是這個COM1串口/希望其它的朋友在做通信線時一定要小心/要不是的話就會的像我一樣了/搞得我郁悶了好多天.哈....... |
---|---|
|