樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 免费三级黄| 国产伦一区二区三区免费| 男女性潮高片无遮挡禁18| 久久7| 好吊妞视频这里只有精品| 国产色网站| 国产欧美精品三区| 韩国一级毛片a级免观看| 国产成人久久精品激情| 国产尤物精品视频| 国产在线观看午夜不卡| 免费99精品国产自在现线观看| 久久精品无遮挡一级毛片| 久久一| 国产成人精品日本亚洲专一区| 麻豆免费看片| 国产情侣一区二区三区| 极品国产在线| 国产1级| 免费大片黄在线观看| 女黄人东京手机福利视频| 成人a视频高清在线观看| 久久国产这里只精品免费| 成人亚洲国产综合精品91| 国产手机在线小视频免费观看| 精品国产精品| 美女黄色一级毛片| 九九久久亚洲综合久久久| 男女午夜性刺激| 国产免费一区二区三区免费视频| 国产精品国偷自产在线| 国产一级簧片| 国产人妖ts| 国产亚洲精品免费| 欧美va亚洲va国产综合| 黄色网页在线| 国产精品日本| 国产鲁鲁视频在线观看免费| 国产精品伦理久久久久| 国产亚洲片| 成人毛片18岁女人毛片免费看|