一點動開關,按一下運行X秒后停止,再按一下運Y秒后。以此循環。弄得我很迷糊? |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
可以實現…不過光這么一個開關容易引起操作混亂。 X0 一個開關 T1是 X時間 T2 是 Y時間 Y0是輸出 樓主留言:多謝,費心了! [ 此帖被月澤在2011-03-25 19:15重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
chnian
級別: 略有小成
|
可以實現…不過光這么一個開關容易引起操作混亂 應加一個時間繼電器 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
|
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
|
計數器另加兩兩個時間T,就可以實現 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
|
肯定需要加一個時間繼電器,而且這個時間繼電器線圈要與接觸器線圈并聯,延時斷開觸點接在并聯的線圈前面就行了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
樓主下次提問時,最好說清是用電路實現,還是PLC實現。 回答者有說“不復雜”的,我刪除了,因為既然簡單,應該幫一下呵。 回答者說“學習了”的,我也刪除了,發貼的人是提問的,學習他提問的方式不夠準確? 言歸正轉,以下程序供參考: X1是開關,Y1是電機,T1,T2分別是兩種時間,根據此思路,可以做多種時間。 樓主留言:老大風格就是不一樣 |
|
---|---|---|
|
whshtj
級別: 家園常客
|
看看這三個程序是不是你所要的 [ 此帖被whshtj在2011-03-25 17:03重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hongming
級別: 略有小成
|
同意1樓和6樓的。特別頂下6樓,希望能把條件盡量的說清楚。這樣別人才能有針對性的回答。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tanghanshui
級別: *
|
看了各位的回復。真是感慨萬分!以后特別注意語言表達的準確性。我這幾天就為這一個按鍵弄得很糾結。梯形圖寫了一長串達不到要求。才請教各位的。謝謝! |
---|---|
|
燕少輝
級別: *
|
用三菱PLC里面的交替輸出指令A(yù)LT 加上兩個定時器就可以了,簡單、實用,我已用過很多次! |
---|---|