huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
圖片:
如圖有32臺軌道機,每臺軌道機都有PLC和人機。要實現32臺軌道一鍵調整軌道寬度。個人想法:每臺軌道機加一塊FX3G-485-BD卡,在32臺軌道機中選一臺做為主站設置為 K0,把其它31臺都當做成從站 k1。 主站k0向從站K1發送寬度數據, 31臺從站能收到數據嗎? 還有什么更好的方案歡迎大家討論下。 |
|
---|---|---|
|
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
|
Modbus;加32個FX3G-485ADP-MB成本高了,
|
|
---|---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
|
BD卡只能支持50米的通訊距離,32個站不可能這么近吧,ADP才是首選,如果500米的總距離不夠還要想辦法增加中繼器。 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
從機 接收數據應該可以, 主機無法接收從機返回的數據, 也就是你無法確認從機是否收到信號, 在工業上,要求比較高, 可能會出現安全問題,不建議采用。 應該等從機返回信號,確認軌道已經符合高度, 再進行動作,如有其它問題,則報警提示。 需要考慮通訊失效,可能產生問題 硬件的選擇需要考慮后期的維護。 硬件節省不了多少, 但后期跑多幾次,花費同樣不少。 [ 此帖被tingfenghu在2019-09-26 18:28重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
不行,從站接受數據后會返回數據,31臺會沖突。只能用廣播,但沒法返回數據。輪詢又太慢了。 |
---|---|
|