daviddavid
級別: 論壇先鋒
|
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式? |
---|---|
|
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
|
不如直接換軟啟動! |
---|---|
|
weichangye
級別: 略有小成
|
這樣做是可以的,不會有任何問題。但如果只為了啟動降壓,星三角都是可以的,成本要低很多。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
用個速度繼電器切換變頻的退出,工頻的接入 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
bocc
級別: 網絡英雄
|
那變頻器節能不是浪費 樓主留言:哦,平時我們都是全速運行的,所以都不相差太遠。 |
---|---|
|
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
|
完全可以 之前我們公司用一臺軟啟啟動六臺90KW的真空泵 就是這樣做的 就是并一個旁路接觸器 樓主留言:軟啟動可以,但是我現在手頭上有變頻器,沒有軟啟動控制器呢。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
daviddavid
級別: 論壇先鋒
|
回三樓的,星三角啟動的起動電流比較大,對電網沖擊大,所以不采用這種方法。 |
---|---|
|
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
用兩個接觸器和一個時間繼電器來實現。 |
---|---|
|
hxw1980
級別: 探索解密
|
變頻器故障高,都是什么故障呢?不見得是變頻器本身問題,環境.負載.參數等問題都要考慮的 |
---|---|
|
工控小生
級別: 家園常客
|
直接用軟起就可以了,只有變頻器也可以的,和軟啟一樣加個旁路接觸器就可以了,現在變頻器已經有此功能了,不過要注意旁路電源的相序要和啟動時的相序一致,否則會發生短路事故。 |
---|---|
|
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
|
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出........... PWM調制概念有木有? 不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警 [ 此帖被徐明水在2012-05-05 00:01重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |